Zasilacze buforowe przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC. Zasilacze posiadają dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6V DC o sumarycznej wydajności 3A.
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacz jest umieszczony w obudowie metalowej w kolorze czerwonym (RAL3001). Zasilacze współpracują z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.
Moduły bezpieczników
Moduły bezpiecznikowe EN54C-LB4 i EN54C-LB8 umożliwiają podłączenie odpowiednio 4 lub 8 odbiorników do zasilacza. Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez zielone diody LED. Sygnał przepalenia bezpiecznika przekazywany jest do wejścia awarii zbiorczej zasilacza EXTi w wyniku czego zasilacz zgłasza awarię na wyjściu ALARM i zapisuje odpowiedni komunikat do pamięci. Wyjście przekaźnikowe listwy bezpiecznikowej PSU może dodatkowo posłużyć do zdalnej kontroli stanu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.
Rys. 1 - Przykładowy sposób podłączenia z listwą bezpiecznikową EN54C-LB4
Sygnalizacja led
Dioda
Opis
dioda LED zielona sygnalizująca obecność napięcia 230 V
dioda LED AUX zielona sygnalizująca obecność napięcia na wyjściach AUX1 i
AUX2 zasilacza
dioda LED ALARM żółta sygnalizująca awarię zbiorczą zasilacza
Schemat blokowy
Zasilacze zostały wykonane w oparciu o wysokosprawny układ przetwornicy AC/DC. Zastosowany układ mikroprocesorowy odpowiada za pełną diagnostykę parametrów zasilacza oraz akumulatorów. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat blokowy zasilacza wraz z wybranymi blokami funkcjonalnymi mającymi kluczowe znaczenie w jego poprawnym funkcjonowaniu.
Rys. 2 - Schemat blokowy zasilacza.
Zabezpieczenia
Do bezpiecznego użytkowania oraz ochrony przed uszkodzeniami, zasilacz EN54C-3A7 został wyposażony w szereg zabezpieczeń, takich jak:
SCP - zabezpieczenie zwarciowe - przekroczenie znamionowego prądu wyjściowego prowadzi do wyłączenia części sieciowej zasilacza, urządzenie pozostaje w tym stanie do czasu ustąpienia przeciążenia.
OVP - zabezpieczenie przepięciowe - zasilacz jest wyposażony w elementy elektroniczne, których zadaniem jest pochłanianie energii przepięć które mogą być indukowane na przewodach podłączonych do zacisków. Elementy te z jednej strony chronią moduł elektroniczny zasilacza a z drugiej ograniczają wpływ przepięć na urządzenia podłączone do jego wyjść.
OLP - zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii).
UVP - zabezpiecza przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych.
2.6A/27.6VDC - dla pracy ciągłej – Imax a
3A/27.6VDC - dla pracy chwilowej – Imax b (5min)
Zgodność z normami
Norma pożarowa EN54-4
Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10
Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628
Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 3501/2019