APS-612 to zaawansowany zasilacz buforowy spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa Grade 3 określone normą EN 50131-3. Jego wydajność prądowa wynosi 6 A: 3 A do zasilania urządzeń + 3 A dla ładowania akumulatora. Przeznaczony jest do zasilania odbiorników pracujących na napięciu 12 V DC. Chodzi nie tylko o urządzenia występujące w systemach alarmowych, systemach kontroli dostępu czy telewizji przemysłowej. APS-612 można wykorzystać także do zasilania urządzeń medycznych lub w instalacjach automatyki przemysłowej czy w systemach infrastruktury krytycznej. Posiada on specjalne 3-pinowe złącze przeznaczone do współpracy z urządzeniami SATEL, m.in. ekspanderami wejść i wyjść czy centralami kontroli dostępu ACCO-NT.
Opis zasilacza APS-612
F2 bezpiecznik zwłoczny 3,15 A – zabezpieczenie układu ładowania akumulatora
F1 bezpiecznik szybki 1 A – zabezpieczenie układu AC
Diody LED informujące o aktualnym stanie zasilacza:
Czerwona dioda informująca o stanie wyjścia zasilania:
Nie świeci – poprawna praca, pobór prądu do 3A
Świeci – zwarcie
Miga – przeciążenie, pobór prądu przekracza 3A
Żółta dioda informująca o stanie akumulatora, gdy włączony jest tryb testowania akumulatora:
Nie świeci – brak akumulatora lub przepalony bezpiecznik F2 (3,15 A)
Świeci – akumulator OK
Miga – rozładowany akumulator (napięcie akumulatora poniżej 11,5 V lub zbyt duża rezystancja wewnętrzna akumulatora)
Jeżeli tryb testowania jest wyłączony dioda nie świeci
Zielona dioda informująca o stanie zasilania AC
Świeci – zasilanie AC obecne
Miga – brak napięcia 230 V AC lub przepalony bezpiecznik F1 (1 A)
Niebieska dioda sygnalizująca miganiem, że temperatura pracy przekroczyła 75°C (grozi uszkodzeniem zasilacza)
F1 bezpiecznik szybki 1 A – zabezpieczenie układu AC
Złącze umożliwiające podłączenie do akumulatora
F2 bezpiecznik zwłoczny 3,15 A – zabezpieczenie układu ładowania akumulatora
Złącze do podłączenia zasilacza do urządzeń firmy SATEL wyposażonych w analogiczne złącze. Umożliwia zasilanie urządzeń SATEL i równocześnie przekazanie informacji o:
stanie zasilania AC
stanie akumulatora
awarii układu ładowania akumulatora
przeciążeniu / przegrzaniu zasilacza
zespół mikroprzełączników typu DIP-switch umożliwiających konfigurację ustawień zasilacza